열린 광장

Q&A게시판

[ 8342 ] 표준품셈 | 전기 5-10 HFIX 동시포설 적용 유무에 관해 문의 드립니다.
작성자 raejang 조회 391
파일첨부 등록일 22-06-29

전기 5-10 옥내배선 품셈 해설 1항에 따르면 전열전선(HFIX, IV 등)의 전선관 내 배선기준이라고 명시 되어 있습니다.

그렇다면 5-11 전력케이블 구내 설치 해설 4항의 동시포설품은 적용이 불가능 한가요 

제가 생각 했을 경우 배관에 입선 할때는 전선과 케이블은 동일 작업으로 판단되오나 협회 의견을 듣고 싶습니다.

 

 

 

1.​ 전열전선(HFIX, IV 등)​은 5-11 4항 동시포설 적용 유무

 

2. 전기 품셈 제1장 적용 기준 

1-3 적용방법 

[다] 본 표준품셈에 명시되지 않은 사항은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 공공기관 등의 장의 책임하에 적정한 예정가격 산정기준을 알맞게 결정하여 적용한다.

[라] 전기공사의 예정가격 산정시 공사규모․공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택 적용한다.

라고 명시 되어있습니다.  

따라서 5-10 품셈에는 동시포설에 대한 기준이 없고 현장조건등을 감안하여 5-11 동시포설품 적용해도 되는지요?

 

 

답변글   담당부서 기술처

1. 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영합니다.

 

2. 전기표준품셈 “5-10 옥내배선품의 해설절연전선(HFIX, IV )의 전선관 내 배선기준”, 해설옥내케이블의 

   전선관 내 배선은 5-11 전력케이블 구내 설치 준용으로 절연전선과 옥내케이블을 별도 구분하고 있습니다.

   상기 내용에 따라 판단시 옥내케이블의 경우 품셈 5-11 해설열동시품을 적용 할 수 있으나절연전선(HFIX, IV )의 경우

   열 동시품 적용근거에 대하여 명시하고 있지 않으며해설에서 옥내케이블과 절연전선을 별도 구분하고 있음에 따라 

   절연전선 열동시품 적용이 어려운것으로 판단됩니.

 