[ 8341 ] 표준품셈 | 3-39-1 방화구획재시공 관련 유권 해석 문의
작성자 kntc33 조회 248
파일첨부 등록일 22-06-29

안녕하세요.

항상 전기공사 업체에 많은 도움을 주셔서 감사드립니다.

문  의

1. 해설 ① 대형개구부 Foam충전의 경우 층, 실간 벽 관통부 충진 두께 15cm이상인 개소에 적용으로 되어 있습니다만

  관통부 규격 (가로X세로, Φ크기)은 어떻게 적용되어야 되는지?

2. 품셈에 대형개구부 충전Foam​은 KG/개소당,  일반개구부 상,하부충전은 개소/개소당으로 규정되어있는데 단위가 

  구분되어야 하는 사유가 있다면?

3. 품셈 일반개구부 상,하부 Foam​충​전에만 적용 되어있으나, 벽체 관통부는 어떻게 적용되어야 되는지?

4. Dam설치 품만 규정되어 있으나, ​ Dam철거비 및 Dam설치시 부자재비는 별도 산정이 필요한지?

5. ​품셈 3-39-1 방화구획재시공은 개소당 시공 품셈인지?

​6. 품셈 3-39-1 방화구획재시공​은 원자력공사의 품질등급이 있는(Q등급,A등급 방화, 방사성차폐) 밀봉공사 및 품질이

  적용된 품셈인지? 

7.​ 품셈 3-39-1 방화구획재시공​은 2액형을 혼합하여 사용되는 방화차폐(3시간기준) 품질에 동일하게 적용 되는지?

 현장 설계자가 전기품셈의 임의 해석으로 적용하는 사례가 있어서 공사비 적용 및 공사 품질 적용에 혼선이 발생되어

 협회의 명확한 유권해석이 필요하오니 답변 부탁드리겠습니다. 이메일로 부탁드립니다.

 

 

 

답변글   담당부서 기술처

 1. 전기표준품셈 3-39-1 방화구획재 시공품 관련 대형개구부와 일반개구부를 구분하는 규격(가로 × 세로 × 두께 등)은 

     명시하고 있지 않습니다다만, 대형개구부 Foam 충전의 경우 , 실간 벽 관통부로 충진 두께 15cm이상인 개소에 

    적용으로 명시되어있어 관통부 규격에 관계없이 충진 두께 15cm이상인 개소의 경우 Foam 충전 단위()로 품 적용이 

     가능한 것으로 판단됩니다

 

2. 대형 개구부 방화구획은 작업개소 Foam충전으로만 시공되어 충전량의단위()를 적용일반개구부 방화구획은 

   작업개소 Foam ·하부 충전시 적용직종이 방수공 및 내장공임에 비추어볼 때 Foam충전 및 작업개소의 임시 거푸집 

   시공 등 복합공종을 포괄하는 의미의 개소 적용으로 판단됩니다.

 

3. 벽 관통부로 충진 두께 15cm이상인 개소는 해설 에 따라 대형개구부 Foam전품을 적용하나

   충진두께 15cm 이하 개소에 대하여는 본품에 명시하고 있지 않습니다.

 

4. Dam 철거비 및 Dam 설치시 부자재비는 본품에 명시하고 있지 않습니다.

 

5. 방화구획재 시공 단위는 품셈 표의 공종별 적용단위를 참조하시기 바랍니다.

 

6. 전기표준품셈은 전기공사와 관련된 품셈에 대하여 적용하며원자력공사에서 요구하는 품질등급에 대하여 별도 

   정하고 있지 않습니다.

 

7. 전기표준품셈은 전기공사의 적정한 예정가격 산정하기 위한 노무량 산정등 일반적인 기준을 제공하는데 있으며,

   시공품질등에 대하여는 다루고 있지 않습니다

 

8. 전기표준품셈은 전기공사 중 대표적이고 보편적이며, 일반화된 공종, 공법을 기준한 것입니다.

   본 품에 명시되어 있지 않은 품셈과 관련된 사항에 대하여는 품셈 “1-3 적용방법을 참조하시어 발주처와 시공사간 

   합리적으로 협의·처리하시기 바랍니다.

 

* 개인 메일로 별도 보내드렸습니다.  

 

 