[ 8330 ] 표준품셈 | 전기 표준품셈 2-31-9 접속개소 점검 품 내용 문의
작성자 aqws121 조회 240
파일첨부 등록일 22-06-24

2-31-9 접속개소 점검

해설부분 중

③ 과열개소 점검은 20%

 

이 부분에 대해서 문의드립니다.

 

해당 품의 접속개소 점검항목은  케이블헤드 접속개소 과열 여부에 대해 점검하는 건데


 

해설③의 의미는

1회 점검을 시행하고 과열이 판단될 때, 

추가적으로 해당 구간에 대해 재점검 시행분에 대해 

품의 20%를 계상하라는 의미인지 

알고싶습니다.


즉, 최초 1회 점검품은 기본품을 적용하고

과열 발생 시 재점검품에 대해서는 기본품의 20%를 적용하라는 의미인가요?




 

답변글   담당부서 기술처

 1. 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영합니다.

 

2. 전기표준품셈 “2-31-9 접속개소 점검품은 휴전상태에서 전선접속개소 점검 및 과열개소 보수시 적용품이며

   해설과열개소 점검 20% 의미는 해설에 명시되어 있지 않으나, 활선상태에서 적외선열상장비(Thermovision) 등을 

   활용하여 단순 전선접속개소 과열여부 점검시 적용기준으로 판단됩니다.

 