[ 7874 ] 기타 | 케이블트레이에 케이블 포설방법 재문의
작성자 ansoohoelec 조회 644
파일첨부 등록일 22-01-17

답변 잘 받았습니다 그런데 의문점이 있어 재문의드립니다.

 

1. 예로 트레이내 3회로 케이블 1단포설시 아래 안들과 같은 조건일 경우 모두 같은 회로수의 전류감소계수를 적용해도 되는지 문의드립니다 (단적인 예로 아파트 준공 후 각 단위세대(세대분전함의 주차단기가 단상임)의 입주여부 및 전기 사용률에 따른 상 불평형이 크게 발생시 세대에 공급하는 입상 전력간선을 상 조정 할 경우(각 층의 세대에 공급되는 전원의 상은 시공때 전기계산서에 준해 불평형이 발생되지 않도록 정해짐))

  1안-RSTNNSTRRSTN  2안- RSTNRSTNRSTN  3안-RTSNSRTNNRTS  4안-RTNSTRSNTRSN

  ​즉, 무자위로 1회로당 상포설이 다 틀릴경우 임.

 

2. 일반 건축물에 있어 대부분 3상 회로의 상별부하는 단상 부하가 많아 판넬제작시 불평형이 발생되지 않토록 전기계산서에 준해 단상 차단기를 각 상에 연결하나, 실제론 실부하 사용시 불평형이 발생되는 것으로 사료됩니다.(특히 아파트)

이 경우 IEC60287의 어느 부분을 반영해야되는지 문의드립니다. 

(내용을 찾아봐도 해당되는 사항을 찾을 수 없음)

 

 

    

답변글   담당부서 전기상담실

 

1. 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영하오며, 귀하께서는 7861번 답변에 대해 재문의하여 아래와 같이 회신합니다.

 

2. 7861번 답변과 같이 KS C IEC 60364-5-52의 감소계수는 선도체의 배치방법을 규정하지 않으며, 동 표준 523.6에 따라 선전류의 불균형으로 인해 중성선에 전류가 흐르는 경우 또는 THDi(총고조파왜율)15 %를 넘는 제3고조파나 3배수 고조파 전류가 존재할 경우에는 가장 높은 선전류를 기초로 감소계수를 적용하여야 함을 참고하시기 바랍니다(질의 1).

 

3. 또한, KS C IEC 60364-5-52의 감소계수는 B.52.1에 명시하는 바와 같이 IEC 60287에 나타낸 방법으로 산출한 것이며, 동 표준의 523.3허용전류의 적정 값은 IEC 60287에서 규정하는 대로 또는 시험이나 인증된 방법을 이용한 계산을 통해 정할 수도 있다. 적절한 경우, 부하의 특성을 고려하고 매설 케이블에 대해서는 토양 열저항의 영향을 고려한다.”고 설명하고 있으므로 해당 표준의 활용법은 전문가와 협의하심이 타당할 것으로 사료됩니다(질의 2). .

 