[ 7563 ] 표준품셈 | 배전공사현장의 주차차량에 의한 작업장소 협소 및 작업시간 증가에 대하여 적용가능한 할증 또는 작업계수에 대하여 문의드립니다.
작성자 renewoks 조회 344
파일첨부 등록일 21-09-07

1. 기타 할증 적용 가능 여부 및 적용 할증률

  ○ 주차차량에 대하여 「표준품셈 1-11-6 기타 할증률」의 작업능력저하 이유 중 하나인 작업장소의 협소에 포함 가능 여부

  ○ 포함가능 할 경우 작업능력저하 이유(동일장소에 수종의 장비가동, 작업장소의 협소, 소음, 진동, 위험 등) 중 1개의 이유에 해당하므로 최대 기타 할증률(50%)의 5분의 1인 10% 적용 타당 여부

 

2. 작업계수(F) 적용 가능 여부

  ○ 주차차량으로 인하여 작업현장이 협소해 졌을 경우「표준품셈 1-34 기계장비 작업능력 산정」의 작업계수 적용요인인 협소한 지역(편도 2차선 이하) 또는 매우 협소한 지역(6m 이하) 적용 가능 여부 

  ○ 또는 주차차량에 대하여「표준품셈 1-34 기계장비 작업능력 산정」의 작업계수 적용요인인 장애물(건물, 시설구조물 등으로 안전관리를 요하는 것)의 범위에 포함 가능 여부  

답변글   담당부서 기술처

1. 전기표준품셈 “1-11-6 기타 할증률동일 장소에 수종의 장비 가동, 작업장소의 협소, 소음, 진동, 해상작업 등의

    이유로 작업 능력저하가 현저할 때 50 %까지 가산할 수 있도록 하고 있으나, 공사현장에 따라 여건이 다양하여 

    협소의 정의 및 기타 할증률의 범위 등 세부적용방법 등에 대하여는 명확히 명시하기에 어려움이 따릅니다

    따라서 협소 할증률 적용은 발주처와 시공사간 판단하여 적용하는 것이 타당할 것으로 사료됩니다.

 

2. 품셈 “1-34 기계장비 작업능력 산정기계장비를 이용한 전주세움 또는 전주세움 외[활선작업, 차단기, 변압기, 지

      케이블,   등주(PoleLight) 세움 등] 적용 작업계수로서, 해설 항에 작업현장 조건(넓은지역, 협소한 지역,

    ​매우협소한지역) 해설 항의 장애물 범위[건물, 시설구조물(전선로 포함) 등으로 안전관리를 요하는 것]에 대하여

    명시하고 있으니 이를 참조하여 판단하시기 바랍니다

 

 

 

 