○ 「한국전기설비규정(KEC) “2020년 개정()” 232.40은 케이블 트레이에서의 케이블 공사방법을 명시하고 있는데, 케이블 허용전류를 산정하기 위한 KS C IEC 60364-5-52의 부속서는 일반적인 공사에 대하여만 보정계수를 제공하고 있고 사례가 너무 다양한 경우에 대하여는 보정계수를 제공하고 있지 않습니다.

 

또한 KS C IEC 60364-5-52의 보정계수 [B.52.20][B.52.21]의 비고2상호 접촉하여 2층 이상으로 설치한 케이블의 보정계수는 적절한 방법을 통해 결정해야 한다.”고 명시함으로써 복층으로 시설하는 경우에 대한 보정계수 적용방법을 설명하고 있습니다.

 

따라서 케이블트레이에서의 케이블 시설은 단층시설을 원칙으로 하되, KS C IEC 60364-5-52의 보정계수 [B.52.20][B.52.21]의 비고2의 내용과 같이 전력케이블에 적용하는 보정계수를 KS C IEC 60287에 의하여 직접 산출하는 등 현장배선 설계자 또는 케이블 제조사와 협의하여 보정계수를 산출하고 적용한다면 복층으로 시설하는 것도 가능함을 알려드립니다.

 

또한 신호용 다심케이블, 제어용 다심케이블만 시설하는 경우에는 KEC에 따르지 않으며, 동일한 케이블트레이에 전력케이블과 함께 시설하는 경우에는 전력케이블에 보정계수를 산출하여 적용하여야 함을 참고하시기 바랍니다.

 

 